				Neuer Benutzer
			
			
				Öfters hier
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					RN-Controller zu wenige Impulse
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							Hallo,
ich habe den RN-Controller gekauft.
 
Beim durchlesen der Dokumentation ist mir aufgefallen, dass ich nur ein Byte für die Encoder übermitteln kann. Mein Motor hat aber 360 Markierungen pro Umdrehung.
Wie kann ich dem RN-Controller die 360 Impulse beibringen. 
Könnte ja die hälfte nehmen und dann einfach die Impulse hochrechen aber vielleicht wisst ihr ne andere Lösung.
Achso: Ich will die Firmaware verwenden.
Grüße
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Administrator
			
			
				Robotik Visionär
			
			
			
			
			
				
			
			 
			
				
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Da bringst du einiges durcheinander. Du meinst vermutlich das das Beispielprogramm des Sensors nur Pin des Sensors auswertet.
Das reicht bei diesem Sensor auch völlig aus, denn der Pin liefert bei jedem Strich ein Impuls. Somit muss man die nur zählen und mal 360 nehmen.
Beide Bit´s braucht man nur wenn man auch die Richtung auswerten will. Letzteres ist aber selten notwendig da man die Richtung ja selbst vorgibt und somit weiss. Aber das ginge natürlich auch mit RN-Control, man müsste dann nur anderes Programm schreiben.
Gruß Frank
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Neuer Benutzer
			
			
				Öfters hier
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							Hallo Frank,
du hast recht aber ich meine eigentlich den RN-Motorcontrol. sorry. Den Motor habe ich vergessen. Das führt natürlich zu Verwechslungen.
Die Auswertung übernimmt ja der Controller, darum brauch ich mich folglich nicht mehr kümmern.
Nun hängt es an der Konfiguration?
Ich habe ein Encode mit 360 Impulse/U und der RN-Motorcontrol kann nur bis 256
gruß
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Berechtigungen
			
			
				
	
		- Neue Themen erstellen: Nein
 
		- Themen beantworten: Nein
 
		- Anhänge hochladen: Nein
 
		- Beiträge bearbeiten: Nein
 
		-  
 
	
	
	Foren-Regeln
 
			 
		 
	 
 
  
 
  
 