Zitat Zitat von Quincy
Du linearisierst den KTY also über 4,7k.
nein - ich arbeite mit einer look-up-table

hab die a/d-werte von -30 ... 150°C in 10°-schritten aufgenommen

Code:
1px=-30
1py=88
2px=-20
2py=133
3px=-10
3py=178
4px=0
4py=226
5px=10
5py=273
6px=20
6py=324
7px=25
7py=348
8px=30
8py=374
9px=40
9py=425
10px=50
10py=478
11px=60
11py=530
12px=70
12py=583
13px=80
13py=637
14px=90
14py=691
15px=100
15py=744
16px=110
16py=798
17px=120
17py=851
18px=130
18py=900
19px=140
19py=945
20dx=150
20dy=983