Hallo!
Ihr werdet mich jetzt für total bescheuert halten, aber steh gerade auf dem Schlauch und weiß nicht ob die Schaltung zum Messen einer Spannung über den AD-Wandler so korrekt ist. Siehe Anhang
Bitte nicht lachen!
Ich bitte um kurzen Kommentar!![]()
Hallo!
Ihr werdet mich jetzt für total bescheuert halten, aber steh gerade auf dem Schlauch und weiß nicht ob die Schaltung zum Messen einer Spannung über den AD-Wandler so korrekt ist. Siehe Anhang
Bitte nicht lachen!
Ich bitte um kurzen Kommentar!![]()
hallo leidi!
sag erstmal was du messen willst. in dieser schaltung misst du ständig 16V und ich kann mir nicht vorstellen wofür das gut ist
gruss benji
__________________________________________________ _____
Nimm CX1 weg und verbinde dafür GND links an R1. Wenn R2 dann auf 3kOhm geändert wird, dann hast Du bei 20 Volt Eingangsspannung 5V "Vollausschlag" am Analogeingang desControllers.
@Benji
Eigentlich möchte ich Spannung messen im Bereich von 0-5V
@Andree-HB
Okay, das mit den 3kOhm verstehe ich.
Aber wieso GND links neben R1. Dann habe ich doch nen Kurzen, oder nicht?
Wie Andree-HB schon sagte: CX1 weg...
R2 an die Masse hängen und mit Spannungsteiler auf 5V herunterschrauben.
Umess = Umax * R2 / (R1 + R2) ==> Spannungsteiler
Umess ==> 5V
Umax ==> 20V
bei den widerstandswerten kannst du jetzt ein bisschen variieren. wähle sie einfach nicht zu klein
gruss benji
__________________________________________________ _____
sorry... formulierungsfehler
=>>R2 an masse hängen UND DAS SIGNAL (bis 20V) mit spannungsteiler auf 5V herunterschraubenR2 an die Masse hängen und mit Spannungsteiler auf 5V herunterschrauben.![]()
__________________________________________________ _____
Okay!
War ne schwierge Geburt
Besten Dank für eure Geduld
Lesezeichen