    13,6VA ist nicht viel. Wenn du eine 16A Sicherung (-sautomat) hast kannst du einen Trafo mit 3kW (kVA) betreiben. Es wird vermutlich beim Einschalten die Sicherung auslösen. Du solltest das aber sein lassen, wenn du keine Ahnung davon hast. Wenn du bei diesen Strömen einen Kurzschluss machst könnte das schlimm enden.

    Was planst du überhaupt (Größe)? Müssen die Motoren so stark sein? Eventuell kannst du auch mehrere Netzteile nehmen.

    MfG Hannes

  2. #12
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    08.01.2006
    Beiträge
    4.555
    Zitat Zitat von 021aet04
    13,6VA ist nicht viel. Wenn du eine 16A Sicherung (-sautomat) hast kannst du einen Trafo mit 3kW (kVA) betreiben. Es wird vermutlich beim Einschalten die Sicherung auslösen. Du solltest das aber sein lassen, wenn du keine Ahnung davon hast. Wenn du bei diesen Strömen einen Kurzschluss machst könnte das schlimm enden.

    Was planst du überhaupt (Größe)? Müssen die Motoren so stark sein? Eventuell kannst du auch mehrere Netzteile nehmen.

    MfG Hannes
    Stimmt, bei (meinem) Warmwasser Gerät habe ich unterschlagen das dieses 21 kW hatte. 50 V > 30 mA können schon "Ruhe sanft" bedeuten. Aber ich hoffe das jemand der sich an solche Leistungsklassen wagt, weiß was dabei beachtet werden muss. Weiß er es nicht, wird ihm auch der Bau von solch einem Trafo nicht gelingen, eher brennt die Hütte ab....

    Gruß Richard

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von 021aet04
    Registriert seit
    17.01.2005
    Ort
    Niklasdorf
    Alter
    37
    Beiträge
    5.091
    Weiß er es nicht, wird ihm auch der Bau von solch einem Trafo nicht gelingen, eher brennt die Hütte ab....
    Das sollte aber auch nicht sein.

    Wenn man nicht weiß, was man macht sollte man die Finger davon lassen, speziell bei Spannungen über 40V.

    MfG Hannes

  4. #14
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Registriert seit
    02.09.2008
    Ort
    Darmstadt
    Alter
    34
    Beiträge
    842
    Schrittmotoren mit jeweils 1kW?
    Wieviele Zentner wiegen die?

    Mach bitte mal ein Foto vom Typenschild, ich glaube eher, dass da ein Verständnisfehler vorliegt.

    Übrigens tuts ein Gleichrichter alleine nicht. Du musst die Spannung danach noch glätten. Mit großen Kondensatoren.
    Bei den benötigten Strömen, werden die richtig groß oder richtig viele.

    Ungefährlich ist so eine Kondensatorbank bei den gewünschten Spannungen auch nicht mehr zu nennen.

  5. #15
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    30.12.2008
    Beiträge
    1.427
    das wird ne heimliche Gaus ^^
    Realistisch sind die 3kW nicht ganz, obwohl man nie weis was manche für anlage sich zusammen bauen.

  6. #16
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    07.07.2006
    Beiträge
    225
    Hallo Philipp,
    60-70V bei 40-50A DC für Stepper einer CNC-Maschine scheint etwas unrealistisch. Was sind denn das für Stepper? Kannst Du Fotos hier hochladen?
    Nehmen wir mal an die Werte stimmen. Dann würde ich noch immer sagen, die 40-50A sind Spitzenwerte. Wenn man eine Induktivität an einer stabilen Gleichspannung schaltet, dann baut sich der Strom wie ein Sägezahn auf. Beträgt der Spitzenwert 50A, so beträgt der Mittelwert 25A. Den müsste das Netzteil dann dauernd liefern können, bzw. der Trafo. Nach dem Trafo und den Gleichrichtern müsste man Lade-Elkos anbringen, die dann den Spitzenwert locker liefern. Bei diesen Leistungen ist aber eine Speicherdrossel von Nöten. Ansonsten treten irre hohe Ladeströme auf. Zu guter letzt, Ringkerne mit 500VA kann man nicht ohne Anlasswiderstand ans Netz schalten. Sonst haut die Sicherung jedes Mal heraus.
    Wenn es Dir ernst mit dem Vorhaben ist, benötigen wir hier im Forum konkrete Angaben. Was hast Du für Stepper? Gibt es da Typenschilder? Dann Fotos machen. Gibt es Datenblätter? Am besten Du nennst uns die Firma und die Typenbezeichnungen und wir schauen dort mal nach den Datenblättern.
    Gruss Klaus.

  7. #17
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Hessibaby
    Registriert seit
    20.11.2003
    Ort
    Gelsenkirchen
    Alter
    72
    Beiträge
    1.601
    Ein 3kW-Netzteil, egal ob normaler Trafo oder getacktet kannst Du nicht an normale Wechselstromsteckdosen anschließen. Der inrushcurrent liegt bei beiden Varianten im Bereich von minimal 40 Ampere.
    Lösungsansätze : Entweder einen Trafo der Primär an Drehstrom angeschlossen wird oder die, bereits erwähnte, Version mit fünf Bleiakkus als Spitzenstrompuffer.
    Aber ich möchte wetten dass ein Netzteil mit 1000 Watt locker reicht, da Du nicht mit dem Worstcase sondern mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor rechnen muss.Den Spitzenstrom wirst Du nur dann haben, wenn Du alle drei Antriebe gleichzeitig gegen die mechanischen Anschläge fährst.

    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum

    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut

  8. #18
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    08.01.2006
    Beiträge
    4.555
    Wie auch immer. Ich würde diese 1 kW Schrittmotoren auch gerne einmal sehen. Ebenso die dafür nötigen Motortreiber.

    Gruß Richard